Pb de chauffage.

5 message(s) / 0 nouveau(x)
Dernier message
CONNAN (9830) ()
Portrait de CONNAN (9830) ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 13 années 7 mois
Membre depuis le : 18/01/2003 - 11:33
Pb de chauffage.

 

Salut tt le monde,

Je sais pas si il y'en à parmi vous qui sont chauffés par un poële à mazout, mais c'est la M... (ou alors j'ai tiré le mauvais cheval)

Un des rares cotés positifs que j'y vois c'est que maintenant, je commence à savoir parfaitement comment ca marche, pourquoi ca s'encrasse, pourquoi ca chauffe pas, pourquoi ca chauffe trop....

Bref, mon souci ces temps ci, c'est que le fioul finissait par ne plus arriver au bout de quelques minutes de fonctionnement, ce qui se soldait par un refroidissement du poële, mauvaise combustion, encrassage, puis extinction. Je me suis donc décidé à démonter la cuve à niveau constant pour voir plus concrètement ce qui s'y passe. Après avoir tout démonté, nettoyé, remonté, déréglé (oups) et reréglé, j'arrive aux conclusions suivantes :
-La cuve à niveau constant n'a de constant que le nom (tiens on pourrait le rajouter dans les maximes de Denis)
-Pour un bon fonctionnement du poële, il faut que le fuel arrive avec le plus de régularité possible => que le niveau dans cette p... de cuve soit le plus constant possible.
-Ce qui fait que le niveau n'est pas constant, c'est qu'il est régulé par un mécanisme à floteur actionant une vis pointeau type "chasse d'eau" (je n'ai pas dit de chiotte). Or ce mécanisme bouge par sacades d'ou variation de niveau.

Quelcun connait-il un moyen de faire en sorte que l'ensemble floteur-pointeau ait un mouvement continu et non par a-coups? Je pense personellement à un pb de lubrification. Paradoxalement, c'est dégoulinant de fioul, et le fioul c'est gras, mais je me demande si il ne vaudrait pas mieux mettre un autre lubrifiant (vaseline, graisse moteur, parafine, graisse silicone...). La question que je me pose alors, c'est : est-ce que le lubrifiant ne risque pas à terme de se barrer suite au contact avec le fioul (il me semble que le mécanisme est sensé être au dessus du niveau de fioul, mais j'en suis pas sur, et je me demande si il y'a pas des projections de fioul sur le mécanisme).

Voila voila. A part ca, j'ai un autre problème de niveau constant qui ne l'est pas, mais ca c'est dans mon bar, et je crois que c'est normal. Smile

CONNAN

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
GD - Georges ()
Portrait de GD - Georges ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 3 années 1 mois
Membre depuis le : 24/05/2008 - 11:40
RE: Pb de chauffage.

Apparament, j'ai le même problème...

User hat sich aus dem Forum verabschiedet!

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
S&A de Vielder ...
Portrait de S&A de Vielder (5493) ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 12 années 11 mois
Membre depuis le : 15/11/2002 - 19:13
RE: Pb de chauffage.

Ya pas moyen de brancher le poele en direct sur la réserve de fioul
et l'alimenter pas simple gravité ?

C'est comme ça que j'ai fait avec notre Kabola, ya pas d'odeur, pas de fumée,
pas de fuites.........................

Rien que la chaleur !!

Bon, a part ça je compatis avec les pénichards qui ont froid.

a +

S&A de Vielder

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
CONNAN (9830) ()
Portrait de CONNAN (9830) ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 13 années 7 mois
Membre depuis le : 18/01/2003 - 11:33
RE: Pb de chauffage.

Si surement, mais de le brancher directement avec la cuve à fioul nécessite quelques travaux (pose de tuyaux et mise en place d'une pompe). Mon poële est dans le logement, et les réserves de fioul sont plus bas dans la salle machine (d'ou la nécessité pompe).
Cela dit, tu dois quand même avoir un mécanisme entre ton arrivée de fioul et ton bruleur. C'est ce mécanisme qui me pose problème.
En fait, je n'ai pas l'intention de continuer à utiliser ce poële à mazout à terme. En effet, les moyens nécessaires pour chauffer 25 m² ne sont pas les mêmes que pour chauffer 150à200m². De toutes façons, il est clair que je vais faire une étude globale de l'ensemble de mes moyens de production eau et énergie et de traitement des eaux usées. Mais tout ceci est un vaste programme, et je ne suis pas vraiment pressé.

Pour revenir à mes problèmes de poële, je me suis décidé à graisser le mécanisme floteur + vis pointeau, mais ca n'a pas l'air de changer grand chose. En fait, je me demande si mon poële n'est pas trop puissant par rapport à mes besoins. Je dis ca parce que en le poussant suffisament, y'a plus de problèmes (en dehors du fait qu'on s'approche de la température de liquéfaction de l'être humain).

CONNAN

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
S&A de Vielder ...
Portrait de S&A de Vielder (5493) ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 12 années 11 mois
Membre depuis le : 15/11/2002 - 19:13
RE: Pb de chauffage.

J'ai bien un mecanisme entre la cuve et le poele mais c 'est tout fermé ya pas de flotteur ni rien de tout ça. En fait, je pense que c'est un simple robinet plus tu ouvres plus ça chauffe.

Ya pas de thermostat.

En ce qui concerne la puissance nécessaire, dans la mesure ou le bateau est bien isolé on compte environ de 60 à 80 Watt par metre cube à chauffer.
c'est un calcul a la louche mais qui a le mérite d'être facile à appliquer.

Chez nous (canal du midi) on a un Kabola fioul de 8000W et une cheminée bois de 12000W pour chauffer 130 m². c'est largement suffisant. en plus pas de radiateurs (dans les chambres non plus on se serre un peu plus dans le lit pour se donner chaud heheh), pas de tuyeau, pas de gros bordel et pas de gros sous ni gros soucis
sauf peut être la corvée de bois...

mais il est vrai que si on était dans le nord on aurait installé qqe chose de plus musclé.

bon courage

S&A de Vielder

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.