Laurent Cruel m'a posé une question, qui je pense intéresse chacun de nous.
voici sa question :

J'ai vu une publicité dans fluvial d'octobre pour des extincteurs automatiques proposés par la société SEA FIRE (modèle Stinger FT Series FM-200)
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que ça ne risque pas de se déclencher à tort ?
Je compte laisser la chaudière allumée sur mon bateau cet hiver (je n'y vais que le we) Est-ce que ce système pourrait me protéger efficacement ?

(J'avais aussi vu cette publi/information, étant abonné de fluvial)

Voici ma réponse

Le FM200 est un produit qui remplace le gaz "HALON" (hydrocarbures halogénés). Les HALONS n'étant plus homologués, et leur utilisation interdite à compter du 31/12/2002 et leur détention à compter du 31/12/2003.

Le FM 200 pour être efficace doit être diffusé très rapidement (- de 10 secondes) dans un endroit quasi-hermétique (ce qui n'est pas toujours le cas des cales moteurs), et la quantité de produit à diffuser est proportionnelle au volume de ladite cale. En général les bouteilles de FM 200 sont prévues pour 2 m3...

Ce type d'extincteur (que j'ai à mon catalogue) est très très très cher, et nous ne le vendons que pour des usages très sensibles (salles informatiques et stockages de données). De plus, un défaut dont personne ne parle, est que ce gaz, considéré comme non destructif (ce qui est vrai à des températures inférieures à 750° Celsius), génère de l'acide fluorydrique, toxique et corrosif. Un petit foyer engendrant rapidement des température de 1000 à 1300° C..... C'est une malhonnêté que de dire que l'emploi du FM200 est innofensif pour les personnes et l'environnement....

Par contre en ce qui concerne le tuyau autoperforant, c'est un produit que je n'ai pas personnellement testé, nous comptons d'ailleurs en acquérir quelques mètres pour voir s'il apporte une réelle amélioration par rapport au système des ampoules (tant du point de vue de la fiabilité que du coût).

En ce qui concerne votre chaudière, je pense, pour les raisons énoncées plus haut que le système FM 200 est totalement inadapté et hors de prix... En fait ces systèmes nous viennent des USA, sont étudié pour des vedettes maritimes, propulsées comme beaucoup de bateaux américains par des gros moteurs essences dans des compartiments exigus et clos. Rien à voir avec un bateau habitation ou un fluvial...

Un bon système à poudre polyvalente, automatique, vous fera le même usage, pour un coût quatre ou cinq fois moindre.

Ne pas oublier qu'un extincteur automatique n'a aucune action sur les causes de l'incendie, alors il faut lui associer un système qui arrète la chaudière, coupe le courant, voire, qui puisse prévenir une personne du voisinage pour une visite ou un appel aux pompiers etc etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour la gouverne de tous, n'oubliez pas que les danger d'incendie et d'explosion sont constants à bord. J'attire en particulier vtre attention sur le gaz, butane et propane, qui étant plus lourd que l'air ont la mauvaise habitude de descendre dans les fonds (il en est de même pour les gazs issue des hydrocarbures stoqués à bord, essence, pétrole et gasoil - car le gasoil dégaze aussi dans certaines conditions).
Beaucoup d'entre nous s'équipent en détecteurs de gaz, et je crois que c'est judicieux. Attention aux travaux de soudure... Méfiez-vous de toute cuve ayant contenu des hydrocarbures, le métal est très long à dégazer, une cuve vide depuis des années ne doit pas être découpée sans précaution....
Tous les extincteurs du monde ne remplacent pas un minimum de prudence et de bon sens.

Georges

User hat sich aus dem Forum verabschiedet!

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
ALii (9133) ()
Portrait de ALii (9133) ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 6 années 8 mois
Membre depuis le : 19/03/2011 - 09:52
Re: A propos des extincteurs automatiques

svp, je veux savoir le volume de FM200 necessaire pour un espace de 276 metre cube , autrement dit la quantité necessaire par metre cube
merciiii

ALii

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
Mohamed (6447) ()
Portrait de Mohamed (6447) ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 5 années 2 mois
Membre depuis le : 02/09/2012 - 02:42
Re: A propos des extincteurs automatiques

Mr Alii,

vouas aurez besoin de 140 kg soit 121 L de gaz FM 200.

Mohamed

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
GD - Georges ()
Portrait de GD - Georges ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 3 années 1 mois
Membre depuis le : 24/05/2008 - 11:40
Re: A propos des extincteurs automatiques

Le temps passe et l'eau coule sous nos bateau... Il y a 10 ans que j'au posté ce petit laius sur le FM 200...

User hat sich aus dem Forum verabschiedet!

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
Laurent D (2418) ()
Portrait de Laurent D (2418) ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 4 années 8 mois
Membre depuis le : 28/03/2013 - 15:33
Re: A propos des extincteurs automatiques

En faite ce quil faut savoir en plus du volume c'est Largeur Hauteur et Longueur, et je peux calculer le nombre de litre et savoir a hauteur a proteger.

@+

Laurent D

  • haut
    50%
  • down
    50%
Votre avis sur ce message.
GD - Georges ()
Portrait de GD - Georges ()
Hors ligne
Dernière visite : Il y a 3 années 1 mois
Membre depuis le : 24/05/2008 - 11:40
Re: A propos des extincteurs automatiques

Quand on connait le volume en m3 ou dm3 ou cm3, on doit aussi savoir le nombre de litres du local... :)-D